użytkownik: Gość | logowanie
Strona główna » Forum Sadownicze Portalu - sadownictwo.com.pl » Przechowalnictwo » Dobór urządzeń do mojej komory
Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114146] sob, 18 styczeń 2014 10:23 Przejdź do następnej wiadomości
Michal1488 jest aktualnie niedostępny Michal1488
Wiadomości: 4
Dołączył(a): grudzień 2013
Nowy
Witam
Nigdzie na forum nie mogę wyszukać podobnego wątku. Mianowicie, chodzi mi o dobór urządzeń do mojej komory o wymiarach 14x7 6.5 wys. Firmy z którymi rozmawiałem proponowały mi agregat Bitzer 4TES-12Y a druga natomiast Bitzer 4TES -9Y i kilka rożnych chłodnic. Nie wiem komu wierzyć, różnica między tymi agregatami to 7 tyś. złotych! Podpowiedzcie jakie urządzenia. Napewno agregat chce Bitzera, bo wiem że to dobry sprzęt.
Pozdrawiam

[Uaktualnione dnia: sob, 18 styczeń 2014 12:24] przez Moderatora

Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114155 (odpowiedź na #114146) ] sob, 18 styczeń 2014 15:54 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Sewer jest aktualnie niedostępny Sewer
Wiadomości: 20
Dołączył(a): maj 2010
Początkujący
Brak treści wiadomości

[Uaktualnione dnia: sob, 18 styczeń 2014 18:22]

icon14.gif  Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114342 (odpowiedź na #114146) ] pon, 20 styczeń 2014 10:25 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
krzyss jest aktualnie niedostępny krzyss
Wiadomości: 6
Dołączył(a): luty 2013
Nowy
Michal 1488 podaj jakieś namiary t być może coś podpowiem poza forum.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114445 (odpowiedź na #114146) ] wto, 21 styczeń 2014 09:53 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Michal1488 jest aktualnie niedostępny Michal1488
Wiadomości: 4
Dołączył(a): grudzień 2013
Nowy
Dzięki za zainteresowanie. Pisz na forum, przecież żadna tajemnica a jeszcze może komuś się przyda.
Pozdrawiam
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114528 (odpowiedź na #114146) ] śro, 22 styczeń 2014 08:06 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Twoja komora ma niecałe 650m3 wiec do takiej kubatury wystarczy sprezarka 4 DES-5Y o mocy 21,5 kW przy -5 dla 404a no i do tego odpowiednia chłodnica np Thermokey Fruitcooler FC 445.66 moc chłodnicza delta 8-35,4kW, delta 6-26,1kW, wydatek wentylatorow-22000m3/h, pole wymiany- 200m2, zasieg strugi powietrza-34m, ilosc i srednica wentylatorow-4 x 450

To co ci proponuja jest stanowczo z duze i dobre na komory 750m3 i wieksze a co za tym idzie duzo drozsze.

Pozdrawiam
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114598 (odpowiedź na #114146) ] śro, 22 styczeń 2014 20:58 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
sleepyhollow jest aktualnie niedostępny sleepyhollow
Wiadomości: 15
Dołączył(a): październik 2013
Nowy
Witam,

W ubiegłym roku założyłem do komór o wymiarach 11,5x6x8 zestaw Bitzer 4DES-7Y + Goedhart VNS65407EB. U Ciebie trzeba dać trochę większą chłodnicę np: VNS 66407EB + dobrać do tego agregat.

Wujek Google na pewno podpowie coś więcej, a firmy mogą bez problemu zrobić Tobie wycenę z dobranym sprzętem.

pozdrawiam,


Pozdrawiam,

Sleepy Hollow
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114620 (odpowiedź na #114146) ] czw, 23 styczeń 2014 07:35 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
4DES-7Y tez moze byc.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114673 (odpowiedź na #114146) ] pią, 24 styczeń 2014 08:37 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
krzyss jest aktualnie niedostępny krzyss
Wiadomości: 6
Dołączył(a): luty 2013
Nowy
VNS 66407 ma porównywalne parametry z VNS 64457 a jest o ok 700 euro droższa.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #114725 (odpowiedź na #114673) ] pią, 24 styczeń 2014 20:09 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Tomekmaster jest aktualnie niedostępny Tomekmaster
Wiadomości: 77
Dołączył(a): wrzesień 2009
Początkujący
witam a do komory 400m szesciennych co byscie proponowali wymiary 9,90 na 6,60 wys 7 m .
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116618 (odpowiedź na #114146) ] czw, 13 luty 2014 06:51 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Lopez jest aktualnie niedostępny Lopez
Wiadomości: 113
Dołączył(a): styczeń 2007
Zaawansowany
witam ,mam zamiar robić komorę
będe kładł panele z piany
1.jedni wykonawcy mówią że 10 na ściane a 12 na sufit
drudzy proponują 12 ściana a 16 sufit
2.odnośnie sprzętu -wszyscy bitzer Lh 104/des-7y

chłodnice
-jeden thermokey 4x450 mm moc 31,1 kw, przepływ 20860 m3/h, pow.wym.199m2
-drugi goedhart vns 4x450 mm, moc 35,4 kw, przepływ 20655 m3/h, pow.wym. 216m2
-lub goedhart vns 5x 400 mm
moc 28,4kw, przepływ 16671 m3/h, pow.wym. 178m2

Pan proponujący thermokey twierdzi,że na zimę goedhart bedzie za mocny i bedzie parzył jabłka

komora dł.14 x szer.6 x wys. 6,5 -tylko pod jabłko

prosze o pomoc
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116622 (odpowiedź na #116618) ] czw, 13 luty 2014 07:49 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Izolacja im grubsza tym lepsza ale tez bez przesady.
Na sciane wystarczy 5 cm styropian i 5 cm pianka poniewaz gazoszczelnosc komory zapewniaja na piance powyzej 4 cm a całosc da nam około 16 cm izolacji czyli jakbysmy mieli ja robiona tylko ze styropianu.
Jezeli bedzie wykładana płyta to nie mniej jak 10 cm poliuretan.
Co do sufitu to nie mniej jak 16 cm fizycznie.

Agregat wystarczy na sprezarce 4EES-6Y i jest z zapasem mocy.
Chłodnica Thermokey FC 345.66 wystarczy w zupełnosci.

To co mówi człowiek odnosnie Geoetharda ze sparzy jabłka to bzdura, poprostu nie ma argumentow jak sprzedac Thermokeya.
Obie chłodnice maja takie same parametry i jaka sie zastosuje bedzie dobra natomiast Thermokey jest stanowczo tanszy i to jest jedyny argument na jego korzysc.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116624 (odpowiedź na #116622) ] czw, 13 luty 2014 08:07 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
malin jest aktualnie niedostępny malin
Wiadomości: 95
Dołączył(a): styczeń 2009
Początkujący
Witam,
Posiadam małą komorę o wymiarach 9,5 x 4,8 x 5m ocieploną póki co na ścianach 10 cm styropianu a na suficie 20 cm. W związku z czym mam pytanie czy takie ocieplenie wystarczy czy coś dołożyć? Oraz jaki zestaw chłodniczy byście polecili do tego małwgo obiektu? Komora z przeznaczeniem na jabłko.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116679 (odpowiedź na #114146) ] pią, 14 luty 2014 05:20 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Lopez jest aktualnie niedostępny Lopez
Wiadomości: 113
Dołączył(a): styczeń 2007
Zaawansowany
albo ja zle patrze
ale te parametry co podała firma -porównując z tabelami z netu to sie róznią:

-jeden thermokey 4x450 mm moc 31,1 kw, przepływ 20860 m3/h, pow.wym.199m2
-drugi goedhart vns 4x450 mm, moc 35,4 kw, przepływ 20655 m3/h, pow.wym. 216m2
-lub goedhart vns 5x 400 mm
moc 28,4kw, przepływ 16671 m3/h, pow.wym. 178m2
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116680 (odpowiedź na #114146) ] pią, 14 luty 2014 07:35 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Roznica nieznaczna na dwoch pierwszych, tej trzeciej nie brałem pod uwage w porownaniu.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116701 (odpowiedź na #114146) ] pią, 14 luty 2014 18:03 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Lopez jest aktualnie niedostępny Lopez
Wiadomości: 113
Dołączył(a): styczeń 2007
Zaawansowany
dzieki za podpowiedzi
czyli firmy albo zamotane albo nieuczciwe
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116749 (odpowiedź na #114146) ] sob, 15 luty 2014 17:41 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Raczej problem z wiedza poniewaz dziala to tak, ze do komory 500 ton dajemy taki zestaw a do 750 taki zestaw a dzialac musi bo u innych chodzi wiec dlaczego tu nie, natomiast kazdy nadwymiarowy wat mocy przekłada sie na cene sprzetu i koszt eksploatacji a w chlodni na jablko nie ma byc zimno w 20 minut tylko ma załozony wsad schłodzic w przeciagu 24 godzin inaczej bedzie duza osuszka itp.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #116941 (odpowiedź na #116749) ] wto, 18 luty 2014 11:17 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
kamil196 jest aktualnie niedostępny kamil196
Wiadomości: 120
Dołączył(a): maj 2009
Zaawansowany
Witam. Posiadam dwie komory chłodnicze z agregatem goedhart VNS i jestem z nich zadowolony. W tym roku planuje zrobić kolejne dwie komory 600 oraz 700 m3. tylko mam dylemat co wybrać sprawdzode i drogie chłodnice Goedhart czy tańsze ale podobno równie dobre Thermokey... Pytanie swoje kieruje do osób posiadających te drugie chłodnice thermokey. Czy są rzeczywiście tak dobre jak goedhardt i czy nie i czy ubytki wody z komory sa porównywalne ?
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #117008 (odpowiedź na #114146) ] wto, 18 luty 2014 21:24 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Thermokey sa dobrymi chłodnicami, poprostu PR zrobiony przez sprzedawce VNS-ow zrobil swoje i teraz na rynku jabłkowym trudno sie z czyms innym przebic.
Parametry obu producentow chłodnic sa porównywalne, tymbardziej ze obie chłodnice sa typowo jabłkowymi, natomiast cena jest na kozysc Thermokeya.
Mam jednego klienta z Białej Rawskiej u którego wisi Thermokey od trzech lat i po tym czasie ze starego audi przesiadł sie na prawie nowego ML-a, stwierdził ze towat sie przetrzymuje idealnie, niewielki ubytek wody a w tym roku buduje dwie chłodnie po 200T i chce Thermokeya + Bitzer oczywiscie.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #117013 (odpowiedź na #117008) ] wto, 18 luty 2014 21:57 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
kamil196 jest aktualnie niedostępny kamil196
Wiadomości: 120
Dołączył(a): maj 2009
Zaawansowany
Dziękuje za odpowiedź Smile Może jeszcze ktoś posiada jakąś wiedze na temat Thermokeya ?
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #117018 (odpowiedź na #114146) ] wto, 18 luty 2014 23:32 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
radekklimat jest aktualnie niedostępny radekklimat
Wiadomości: 57
Dołączył(a): marzec 2012
Początkujący
Kolego zwykły uzytkownik bedzie sie ograniczał tylko do obserwacji osuszki i ile to kosztuje, zeby oceniac dane chłodnice niezbedna jest wiedza chłodnicza i mozliwie jak najlepsze spasowanie sprezarki i chłodnicy a nie zawsze sie to udaje.
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #117026 (odpowiedź na #114146) ] śro, 19 luty 2014 10:49 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Tomekmaster jest aktualnie niedostępny Tomekmaster
Wiadomości: 77
Dołączył(a): wrzesień 2009
Początkujący
kolego radekklimat a do komory 400m sz co bys proponował
Odp: Dobór urządzeń do mojej komory [wiadomość #117262 (odpowiedź na #117026) ] nie, 23 luty 2014 08:49 Przejdź do poprzedniej wiadomości
Lopez jest aktualnie niedostępny Lopez
Wiadomości: 113
Dołączył(a): styczeń 2007
Zaawansowany
dołanczam się do pytania
goethart czy thermokey?
Poprzedni wątek:10cm styropianu + 2cm pianki
Następny wątek:Dynamiczna kontrolowana atmosfera
Idź do forum:
  