Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #20058 (odpowiedź na #20034) ] nie, 26 październik 2008 09:27 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Dziękuję panu Marcinowi za odpowiedż. Mam też pytanie do wszystkich. Jakie macie doświadczenia z chińskimi sprężarkami? Kupując dwie(jedną na zapas)wychodzi dużo taniej niż jedną znanej firmy.
Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #20148 (odpowiedź na #822) ] śro, 29 październik 2008 21:22 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Witam Koledzy, na wstępie chciałbym podziękować Panu Marcinowi za rady, i mam takie pytanie, do komory 806m3 zaproponowano mi zestaw: chłodnica Goedhart VNS65457 i agregat BH124/4CC-9,2Y do tego adapkool. Czy to dobry zestaw?

[Uaktualnione dnia: śro, 29 październik 2008 21:26] przez Moderatora

Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #20193 (odpowiedź na #822) ] nie, 02 listopad 2008 19:40 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
marcos84 jest aktualnie niedostępny marcos84
Wiadomości: 252
Dołączył(a): październik 2008
Zaawansowany
panowie mam prośbę wyjaśni mnie ktoś bo używacie nazwy agregatu "zielony" o jaką firmę chodzi bo jestem zielony w tym temacie a właśnie wykonuje komorę chlodniczą bylbym wdzięczny Razz
Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #21346 (odpowiedź na #822) ] sob, 20 grudzień 2008 17:11 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Witam serdecznie, mam problem a mianowicie chodzi o prawidłowe ustawienie całego zestawu, obecnie jest tak:
- przegrzanie 7,3
- przegrzanie odniesienia 8,2
- stopień otwarcia zaworu 42% (przeważnie 60-66)
- ciśnienie parowania 3,5 (przeważnie 4 do 4,2)
- temperatura parowania (temperatura nasycenia dla ciśnienia parowania) -7,1
- nastawiona temp. na S3 0,7
Pomiary sprawdzane na chwile przed załączeniem odtajania, chłodnica była zaszroniona, wartości podane w nawiasach dotyczą chłodnicy po odtajaniu.
Czy te parametry są ok? czy może coś zmienić? Wydaje mi się, że jest zbyt duża ususzka.
Z wcześniejszych wypowiedzi na forum wychodzi, że powinienem ustawić wartość dla przegrzania odniesienia na min.4 - max.6, obecnie jest 3 do 12. Czy zmieniając te ustawienia nie zaszkodzę sprężarce?
Ustawienia dotyczą takiego zestawu jak wyżej opisywałem, a mianowicie BH124/4CC-9,2 + VNS65457 + AK-CC 550 + przetwornik ciśnienia AKS32R.
Z góry dziękuje za pomoc.
Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #21649 (odpowiedź na #21346) ] śro, 07 styczeń 2009 16:00 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
BUDYN jest aktualnie niedostępny BUDYN
Wiadomości: 32
Dołączył(a): październik 2007
Początkujący
witam,prosze o rade;ile i jaki olej wlać do spreżarki bitzer 2n-5.2
Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #21696 (odpowiedź na #21649) ] czw, 08 styczeń 2009 22:23 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
chlodnictwo jest aktualnie niedostępny chlodnictwo
Wiadomości: 11
Dołączył(a): wrzesień 2008
Nowy
Ten typ sprężarki jest już nieprodukowany. Pojemność karteru sprężarki 2 litry, olej o lepkości 32 cSt, syntetyczny dla R404a, R507, R134a.
Do Pana Marcina - temat - Dobór Agregatu i Chłodnicy [wiadomość #22005 (odpowiedź na #822) ] sob, 24 styczeń 2009 10:22 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
czajna85 jest aktualnie niedostępny czajna85
Wiadomości: 0
Dołączył(a): styczeń 2009
Nowy
Witam mam komorę przerobioną ze stodoły o wymiarach 8/9 dług/szer 4.5wys w niższym punkcie i 6 w najwyższym. jaki do tej komory najlepiej założyć agregat i jaką Chłodnicę.

[Uaktualnione dnia: sob, 24 styczeń 2009 10:46]

Odp: Chłodnice [wiadomość #22007 (odpowiedź na #1258) ] sob, 24 styczeń 2009 12:14 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
czajna85 jest aktualnie niedostępny czajna85
Wiadomości: 0
Dołączył(a): styczeń 2009
Nowy
Witam!!!
Panowie mam komorę przerobioną ze stodoły o wymiarach 8/9 dług/szer 4.5wys w niższym punkcie i 6 w najwyższym. jaki do tej komory najlepiej założyć agregat i jaką Chłodnicę.
agregat chłodniczy wraz z chłodnica [wiadomość #22133 (odpowiedź na #822) ] śro, 28 styczeń 2009 20:57 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
froodo666 jest aktualnie niedostępny froodo666
Wiadomości: 55
Dołączył(a): styczeń 2007
Początkujący
witam. mam pytanie czy jest na forum ktos kto zna sie na urzadzeniach chłodniczych???? mam komore o kabaturze 650 m3 i zaproponowano mi agregat BITZER LH114/4CC-9,2Y i chłodnice
AIA EVFI3-7-5-4230. czy uwazacie ze to dobry zestaw??? pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22241 (odpowiedź na #822) ] nie, 01 luty 2009 14:18 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
A widzielićie ageregat do jabłek 120ton za 23tyś nie to proszę http://www.allegro.pl/show_item.php?item=524571042

[Uaktualnione dnia: nie, 01 luty 2009 14:20] przez Moderatora

Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22242 (odpowiedź na #822) ] nie, 01 luty 2009 14:42 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
SlawekS jest aktualnie niedostępny SlawekS
Wiadomości: 1069
Dołączył(a): grudzień 2006
Maniak
Właśnie miałem zapytać o opinie, bo też to wczoraj widziałem Laughing Cena chyba dwa razy mniejsza od układów Bitzer/Goethard dla tej kubatury, tylko czy jakość chłodzenia nie jest też dwa razy mniejsza??
Odp: Chłodnice [wiadomość #22243 (odpowiedź na #22007) ] nie, 01 luty 2009 16:07 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
czajna85 jest aktualnie niedostępny czajna85
Wiadomości: 0
Dołączył(a): styczeń 2009
Nowy
Panowie czy jest ktoś kto mógł by mi pomóc i odpowiedzieć na powyższe pytanie!!??
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22249 (odpowiedź na #22242) ] nie, 01 luty 2009 18:14 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
SlawekS napisał(a) dnia nie, 01 luty 2009 02:42

Właśnie miałem zapytać o opinie, bo też to wczoraj widziałem Laughing Cena chyba dwa razy mniejsza od układów Bitzer/Goethard dla tej kubatury, tylko czy jakość chłodzenia nie jest też dwa razy mniejsza??

Jeżeli faktycznie wydajność jest taka jak pisze to może być bardzo dobry zestaw, Sprężarka BOCK bardzo dobra marka. A co do ceny mamy przecież kryzys i każdy chce coś jeszcze zarobić i widać ze marża spadła do minimum. Przecież ceny mieszkań tez spadły już około 20% przez pól roku.
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22250 (odpowiedź na #22241) ] nie, 01 luty 2009 18:19 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
chlodnictwo jest aktualnie niedostępny chlodnictwo
Wiadomości: 11
Dołączył(a): wrzesień 2008
Nowy
sad100 napisał(a) dnia nie, 01 luty 2009 02:18

A widzielićie ageregat do jabłek 120ton za 23tyś nie to proszę http://www.allegro.pl/show_item.php?item=524571042


Boc OK, chołdnica chyba ECO, sugerując się sterownikiem to jest termostatyczny zawór rozprężny. Także Kolego jeżeli chcesz się przekonać to kup, zamontuj i po przyszłym sezonie daj znać ile wyciągnąłeś dobrych jabłek z komory i przede wszystkim czy nie była zbyt duża ususzka.

Panowie, widzę że trzeba trochę wyjaśnić.

Kiedy instalacja jest dobra do przechowywania owoców? Wtedy kiedy utzryma nie tylko temperaturę ale również odpowiedni poziom wilgotności. Kiedy będzie ona za mała, to nawet kiedy jest odpowiednia teperatura, występuje nadmierne wysuszenie przechowywanego towaru. Widać to szczególnie podczas długości odszraniania chłodnicy oraz po ilości wody. Także najlepiej każdą komorę rozpatrywać nie tylko ze względu na cenę, oczywiście można, ale przede wszystkim ze wględu na paramety, które są potrzebne do przechowywania np. jabłek

[Uaktualnione dnia: nie, 01 luty 2009 18:25]

Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22256 (odpowiedź na #22250) ] nie, 01 luty 2009 20:59 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Marcin441984 jest aktualnie niedostępny Marcin441984
Wiadomości: 192
Dołączył(a): luty 2008
Zaawansowany
Cena dwa razy mniejsza bo to jest układ nie na 120 ale na 60-70 ton:)Będzie mocna wyszuszka i małę dobowe załadunki
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22278 (odpowiedź na #822) ] pon, 02 luty 2009 20:52 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Tak z ciekawość podałem temat jak można się wpakować , ale takich wyliczeń można by podać więcej przy dzisiejszym kursie EU 4,5zł może lepiej kupować polskie chłodnice http://www.frigor.com.pl/ co na to fachowcy ceny konkrecyjne a można dać naprawdę duże chłodnice z dużą powierzchnią wymiany do tego zawór elektroniczny do regulacji delty i jest ok!!!!!!!!! Razz Razz Razz
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22316 (odpowiedź na #22278) ] wto, 03 luty 2009 19:59 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
chlodnictwo jest aktualnie niedostępny chlodnictwo
Wiadomości: 11
Dołączył(a): wrzesień 2008
Nowy
Żeby sprawdzić to należy mieć dokładne dane katalogowe no i oczywiście wykonać chociaż jedną instalację na tych chłodnicach.
Pytanie , kto zaryzykuje i zapłaci.

A tak na marginesie instalacji na R22 w tym kraju już od jakiegoś czasu nie można nawet budować a od 1 stycznia 2010 ten rodzaj czynnika chłodniczego zakazany będzie nawet do serwisowania urządzeń pracujących na tym właśnie czynniku chłodniczym.

[Uaktualnione dnia: wto, 03 luty 2009 20:08]

chlodnia [wiadomość #22322 (odpowiedź na #822) ] wto, 03 luty 2009 21:12 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
conger jest aktualnie niedostępny conger
Wiadomości: 4
Dołączył(a): luty 2009
Nowy
witam mam pytanie czy ktos mi pomoże jaki zainstalować agregat i chlodnice do komory 110tonowej bardzo dobrze docieplonej w realnych pieniądzach.pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Odp: chlodnia [wiadomość #22332 (odpowiedź na #22322) ] śro, 04 luty 2009 11:11 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
plonek1968 jest aktualnie niedostępny plonek1968
Wiadomości: 15
Dołączył(a): marzec 2008
Nowy
www.mdem.pl
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22335 (odpowiedź na #822) ] śro, 04 luty 2009 12:12 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
R22 DO SERWISOWANIA TO CO MOŻE PÓŁ MOJEJ WSI NIE BEDZIE MIŁO CZYNIKA DO SERWISOWANIA PO 2010 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

[Uaktualnione dnia: śro, 04 luty 2009 12:13] przez Moderatora

Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22339 (odpowiedź na #22335) ] śro, 04 luty 2009 13:07 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
chlodnictwo jest aktualnie niedostępny chlodnictwo
Wiadomości: 11
Dołączył(a): wrzesień 2008
Nowy
Dokładnie tak będzie. A jeżeli ktoś będzie robił to dalej to niestety czekają go dotkliwe kary finansowe, które to zostaną uchwalone przez Sejm w nowej ustawie najprawdopodobniej w marcu 2009.
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22340 (odpowiedź na #22339) ] śro, 04 luty 2009 13:11 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
plonek1968 jest aktualnie niedostępny plonek1968
Wiadomości: 15
Dołączył(a): marzec 2008
Nowy
Proszę się nie bać i spać spokojnie. Są zastępniki R22.
Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22347 (odpowiedź na #822) ] śro, 04 luty 2009 17:23 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Brak treści wiadomości

  • Załącznik: IMG_0497.JPG
    (Rozmiar: 126.82KB, Pobrane 636 razy)

[Uaktualnione dnia: śro, 18 marzec 2009 21:36] przez Moderatora

Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22348 (odpowiedź na #822) ] śro, 04 luty 2009 17:26 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Brak treści wiadomości

[Uaktualnione dnia: śro, 18 marzec 2009 21:35] przez Moderatora

Odp: AGREGAT CHŁODNICZY-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #22364 (odpowiedź na #822) ] śro, 04 luty 2009 20:24 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Brak treści wiadomości

[Uaktualnione dnia: śro, 18 marzec 2009 21:34] przez Moderatora

Jaki zestaw chłodniczy do komory 12x12x6 [wiadomość #24182 (odpowiedź na #822) ] pią, 20 marzec 2009 15:21 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
DarekD95 jest aktualnie niedostępny DarekD95
Wiadomości: 2
Dołączył(a): luty 2009
Nowy
Witam wszystkich
Proszę o pomoc jaki zestaw chłodniczy powinno się zamontować do komory 12 x 12 x 6. Na co trzeba zwrócić uwagę. Jeśli ktoś wie na jaką kasę trzeba się przygotować.
pozdrawiam
Odp: agregat chłodniczy - tematy połączone [wiadomość #24260 (odpowiedź na #21346) ] nie, 22 marzec 2009 10:26 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Marcin jest aktualnie niedostępny Marcin
Wiadomości: 37
Dołączył(a): grudzień 2006
Początkujący
witam,


Co do nastaw Adap Koola - te parametry w nawiasach są ok, dziwne jest to że ta chłodnica się zaszrania... . Może Pan zmienić przegrzew i nawet bezpieczniej będzie podnieść dolną granicę na min 4K a górną zminejszyć na np 8K. (niech Pan to ustali z kimś kto to monował - gwarancji itp.) (miałem taki przypadek że w komorze z chłodnicą VNS 64457 bez grzałek ktoś zmienił odstępy odszraniania na 30 godzin i miałem problem z zalodzoną chłodnicą - nikt nie lubi jak ktoś grzebie w jego nastawach)
Poza tym trzeba by było inne parametry zobaczyć.

Odp: Jaki zestaw chłodniczy do komory 12x12x6 [wiadomość #24263 (odpowiedź na #24182) ] nie, 22 marzec 2009 11:03 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Marcin jest aktualnie niedostępny Marcin
Wiadomości: 37
Dołączył(a): grudzień 2006
Początkujący
witam ponownie,

Co do zestawy z allegro.pl - 15,5 kW na 120 on to wg mnie dużo za mało no i chłodnica ECO zapewne też niedowymiarowana (100m2 na 120 ton).
Zestaw dla odważnych instalatorów i sadowników.

Panie Darku D95 - komora o objętości 860m3 jest to powyżej 150 ton nawet ok 200ton zależy od ustawienia skrzyń itd. W pionie spokojnie stanie 6 skrzyń 4,8m szósta skrzynia (5,6m) będzie zasłaniać chłodnicę. chłodnice do tych komór mają wysokość min 60cm. Warto pomyśleć o wysokości np ok 6,5 m.
Zestaw na ok 150-170 ton to wydajność sprężaki ok 27kW przy -5/40C i wydajność chłodnicy ok 30kW przy dt=6K i powierzchni ok 220m2 koszt obecnie to gdzieś od 50 000 - 60 000 pln netto przy kursie ok 4,7 i w zależności od producenta chłodnicy bo ona kosztuje najwięcej.
zestaw na ok 200 ton to polecałbym chłodnicę o powierzchni ok 300m2 i wydajności ok 35kW przy dt=6K z tą samą sprężarką lub model większa

marcin
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #24674 (odpowiedź na #822) ] sob, 04 kwiecień 2009 22:09 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
misiek4589 jest aktualnie niedostępny misiek4589
Wiadomości: 22
Dołączył(a): listopad 2007
Początkujący
Witam
Chcialem prosic o rade w doborze chlodnicy
moja komora to 500m3 czyli na ok 100 ton jablek
agregat firmy bitzer 4dc-7.2y
natomiast co do chlodnicy mam trzy rozne do wyboru i prosil bym bardzo o opinie na ich temat
jedna to
GOEDHART VNS 65407 EB wydajnosc 28 kW powierzchnia to 170 m2 5 wentylatorow
druga
AIA EVFI BTL 3330 4x450 moc 23,5 kW pow. wymiany 152m2
trzecia
thermokey pm 345.68 d6 pm

prosze o opinie co sadzicie o tych chlodnicach i jaka ewentualnie wybrac
pozdrawaim
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #24831 (odpowiedź na #822) ] pią, 10 kwiecień 2009 12:42 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gosc jest aktualnie niedostępny Gosc
Wiadomości: 6930
Dołączył(a): listopad 2006
Maniak
Witam
Czy ktos moze mi okreslic ile moge płacic za światło na kwartal za 3 komory po 120t. wybite panelami
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #24833 (odpowiedź na #24831) ] pią, 10 kwiecień 2009 12:53 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
plonek1968 jest aktualnie niedostępny plonek1968
Wiadomości: 15
Dołączył(a): marzec 2008
Nowy
Trzeba wiedzieć, że koszty energii zależą m.in. od grubości izolacji i rodzaju, staranności wykonania izolacji, urządzeń chłodniczych (dobór, regulacja), a także temperatury zewnętrzej. Zużycie energii w przypadku KA będzie mniejsze (wolniejsze oddychanie).
100 - tonowa komora kosztuje (energia elektryczna) w całym sezonie około 3-4 tys.zł
Pozdrawiam
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #27154 (odpowiedź na #822) ] sob, 23 maj 2009 20:54 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
sadownik23 jest aktualnie niedostępny sadownik23
Wiadomości: 23
Dołączył(a): luty 2009
Początkujący
Witam serdecznie. Czy któryś z Panów mógłby mi doradzić jaki agregat,chłodnice itp wybrać do komory o wymiarach szer.7m x dł. 12m i wys 9.5m?? Prosze o porady propozycje i ceny jeśli to możliwe oraz na ile ton jest ta komora??
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #27157 (odpowiedź na #24831) ] sob, 23 maj 2009 21:09 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Gość
Gość napisał(a) dnia pią, 10 kwiecień 2009 12:42

Witam
Czy ktos moze mi okreslic ile moge płacic za światło na kwartal za 3 komory po 120t. wybite panelami

to zależy od mocy żarówek i czasu ile będą świecić.
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #27158 (odpowiedź na #27154) ] sob, 23 maj 2009 21:28 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
plonek1968 jest aktualnie niedostępny plonek1968
Wiadomości: 15
Dołączył(a): marzec 2008
Nowy
5 x 12 x 300 kg = 18 ton w jednej warstwie
Jeżeli 10 szkrzyniopalet do góry , to będzie 180 ton.
Zapraszam do mnie na stronę www.mdem.pl
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #27159 (odpowiedź na #27157) ] sob, 23 maj 2009 21:30 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
plonek1968 jest aktualnie niedostępny plonek1968
Wiadomości: 15
Dołączył(a): marzec 2008
Nowy
Za światło to mało, ale za pracę agregatów to pewnie około 10 tys.
Odp: Chłodnice [wiadomość #28035 (odpowiedź na #980) ] pią, 05 czerwiec 2009 12:52 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Romek76 jest aktualnie niedostępny Romek76
Wiadomości: 2
Dołączył(a): czerwiec 2009
Nowy
Witam mam pytanko.Wykonawca mojej komory chłodniczej będzie zakładał agregat Danfossa 114x5021 i chłodnice eco refrigerazione 291m6,czy to jest dobry sprzęt.Komora będzie o powierzchni 500m3

[Uaktualnione dnia: pią, 05 czerwiec 2009 13:02]

Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #28405 (odpowiedź na #822) ] czw, 11 czerwiec 2009 11:08 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
ziewo jest aktualnie niedostępny ziewo
Wiadomości: 2
Dołączył(a): czerwiec 2009
Nowy
Jeżeli chodzi o chłodnice ECO jest to typowa chłodnica przemysłowa nie nadająca się do chłodni jabłek. Jak na moje obliczenia jej wydajność jest za mała do tej wielkości komory. Powierzchnia wymiany to niecałe 60m3 a to dla komory o kubaturze 500m3 znacznie za mało.
Pozdrawiam
Wojtek
Odp: Chłodnice [wiadomość #28484 (odpowiedź na #28035) ] sob, 13 czerwiec 2009 13:22 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
Romek76 jest aktualnie niedostępny Romek76
Wiadomości: 2
Dołączył(a): czerwiec 2009
Nowy
Wojtku to fakt do jabłek to ona nie będzie,ale sześcio wentylatorowa ćhłodnica jest cięka to co ona musi mieć zeby była dobra bo nieznam się na tym,a gościu co to będzie montował zachwala ten sprzęt.Pozdrawiam

[Uaktualnione dnia: sob, 13 czerwiec 2009 13:33]

Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #28507 (odpowiedź na #822) ] sob, 13 czerwiec 2009 17:56 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do następnej wiadomości
ziewo jest aktualnie niedostępny ziewo
Wiadomości: 2
Dołączył(a): czerwiec 2009
Nowy
Ilość wentylatorów nie decyduje o tym, czy chłodnica nadaje się do przechowalni owoców, ale jej powierzchnia wymiany ciepła. Może być chłodnica 2 wentylatorowa, ale posiadać będzie większą powierzchnie wymiany ciepła niż ta 6 wentylatorowa.
Ilość wentylatorów decyduje o długości chłodnicy, a to ma duże znaczenie przy zastosowaniu w komorach w kształcie kwadratu, gdzie aby uzyskać dobre warunki wentylacji należy stosować chłodnice o jak największej długości. Przyjmuje się, aby długość chłodnicy była nie mniejsza niż połowa długości ściany na której będzie wisiała.
Radze Ci Romku dobrać do tej wielkości komory układ o większej wydajności chłodniczej oraz chłodnice w wykonaniu specjalnym dla przechowalni owoców i warzyw.
Pozdrawiam
Wojtek
Odp: AGREGATY CHŁODNICZE-TEMATY POŁĄCZONE [wiadomość #28908 (odpowiedź na #24674) ] nie, 21 czerwiec 2009 10:12 Przejdź do poprzedniej wiadomościPrzejdź do poprzedniej wiadomości
Marcin jest aktualnie niedostępny Marcin
Wiadomości: 37
Dołączył(a): grudzień 2006
Początkujący
witam,

Panie misiek4589 ustawił Pan te chłodnice w kolejności od najdroższej do najtańszej i tak samo jest z jakością tylko odwrona kolejność.


Panie sadownik23 komora o tych wymiarach to ok 800m3 przeważnie mieści się w takie komory od 150 do ok 170ton. Polecałbym zestaw na chłodnicy VNS 65457 i sprężarce 4TC-12.2 lubjej odpowiedniku.
Na tym forum są już opisany ten zestaw (zobacz też budowa nowej chłodni)

pozdrawiam marcin